差压变送器的取压口在插入楔形流量计时,进入流量计内部长度有没要求,
anjinglin82
2012-06-30
评论
全部评论
kouping081
取压口不得进入管道内壁。且开口处应光滑,不应有向管道内部凸起的毛刺等。
16
0
2012-07-01
0条评论