300MW循环流化床蒸汽锅炉烟风道系统差压变送器是否需要安装3阀组
595201039
2012-12-30
评论
全部评论
kouping081
差压变送器安装三阀组,主要是为了避免变送器单向受压,其次是有利于测量异常时的变送器检查;
现在很多变送器不怕单向受压,风道压力一般都不大,测量异常时的检查比较方便,所以三阀组装不装完全可以自己看着办;
一些行业的差压变送器标配是必装三阀组的;实际上烟道这种地方装三阀组意义不大。
自己看着办吧。
11
0
2012-12-31
0条评论
回复
qaz905704256
可以加,也可以不加,
13
0
2012-12-31
0条评论
回复
dicklw31
主要看系统压力,如果测量系统压力比较大,达到几MPa或者几十MPa,那就需要安装阀组,烟气系统普遍压力不大,不需要安装。