仪器社区

热电阻温度计测温常见的故障有哪些

不屈sheng 2017-12-15
评论
全部评论
475531072
热电阻测温常见故障现象、原因及处理方法
显示仪表指示值比实际值低或示值不稳
故障原因1:热电阻元件插深不够,没有顶到保护套管端部。
处理方法:
1)查明套管长度,选用合适长度的热电阻元件,安装时保证热电阻元件顶到套管端部。
2)清理保护套管内的铁屑、灰尘

故障原因2:保护套管内积水。 处理方法:
1)清理保护套管内的积水并将潮湿部分加以干燥处理。
2)保护套管做好密封措施,防止再次进水。

故障原因3:热电阻测量回路短路或接地。 处理方法:
1)如外回路短路或接地,用万用表检查短路或接地部位并加以消除。
2)如热电阻元件内部短路或接地,应更换热电阻。

显示仪表指示偏大
故障原因1:热电阻测量回路断路
处理方法:
1)如外回路断路,用万用表检查断路部位并加以消除。
2)如热电阻元件内部断路,应更换热电阻。

故障原因2:热电阻接线端子虚接或接触不良
处理方法:
1)检查接线端子及导线,去除氧化部分;
2)紧固接线端子。

显示仪表指示负值
故障原因1:热电阻测量回路接线错误
处理方法:
1)使用万用表检查热电阻回路,恢复正确接线顺序。

故障原因2:热电阻测量回路有干扰
处理方法:
1)检查热电阻测量回路应使用屏蔽电缆。
2)检查热电阻测量回路,与动力电缆之间Z小距离应符合电缆敷设规定。
3)检查电缆屏蔽应单端可靠接地,接地线应连接牢固可靠。
4)如以上方法仍无法消除干扰,可采取热电阻三相并接电容等抗干扰措施。
12 0 2017-12-15 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论