【热电偶测温仪表端子短接产生的现象和原因】如果二次仪表具有冷端补偿功能(目前生产的都具有冷端补偿功能),仪表端子短接那么应该显示室温,
原因是:由热电偶测温原理可知,热电偶输出的热电势与测量端和冷端之间的温度差值有关,所以要想知道测量端的温度,首先要知道热电偶的冷端温度,一般热电偶的冷端是通过偶丝本体或补偿导线延伸至仪表接线端子处,二次仪表在接线端子上有一个温度传感器,测量接线端子的温度,接线端子暴露在室温环境下,所以二次仪表测量的冷端温度基本上是室温,所以当测温仪表端子短接相当于温度仪表输入的信号为0毫伏,相当于测量端温度=冷端温度=室温,所以仪表显示室温(也即测量端温度)。