热电偶测温时产生波动大怎么办 - 仪器网
R型铂铑热电偶在炉子里测温,电脑上曲线显示波动大,致使功率曲线波动也大,是怎么回事,是PLC的问题还是热电偶问题,还是炉子内热场的问题,
全部评论
一般波动基本都是由干扰引起的;
热电偶由于是豪伏级别的信号更容易被干扰;
检查屏蔽线有没有问题;
屏蔽补偿导线周围是否有大电场?如动力线;
Z后检查下屏蔽接地情况,屏蔽应该一端接地,如果两端接地也会引入干扰;
跟PLC和热电偶本身应该没有太大关系。
估计是你的信号线的型号和热电偶的型号不配 肯定的 的
热电偶测温时产生波动时:
首先,检验屏蔽线有没有问题,屏蔽补偿导线四周能否有大电场?如动力线;接着检验下屏蔽接地状况,屏蔽应该一端接地,假如两端接地也会引入搅扰。
您可能感兴趣的社区主题
评论
选购仪器 上yiqi.com
仪器网络推广
品牌网上传播