5.1测量工程
5.1.1测量准备
审定所有进入现场的测量器具的检定周期,与总包办理交接桩手椟。对定位桩、红线桩和水准点进行保护,对测量人员进行技术交底,建立测量数据台帐。
5.1.2施工测量平面控制网的测投
1、场区平面控制网布设原则
a、 先整体后局部,高精度控制低精度。
b、 首先根据设计总平面图,现场施工平面布置图,基础及首层平面图中的关键部位进行布设。
c、 控制点要选在通视条件良好、安全、易保护的地方。
d、 控制点必须用砼保护,需要时用钢管进行维护,并用红漆做好测量标志。
2、场区平面控制基准点的复测
首先对总包提供的建筑物定位桩或用地红线桩进行复测,并将复测点位误差成果及调整方案报总包方。
3、场区平面控制网的布设
本控制网按Ⅰ级建筑方格网进行测投,测角中误差±5〃,边长相对中误差1/40000,相临两点间的距离误差控制在±2mm以内,采用直角坐标定位的方法测投出基础外轮廓,依据平面控制网布设原则及轴线加密方法,布设场区平面矩形控制网。为了便于控制及施工,将建筑物平面矩形控制网布设成偏轴线1米的交叉位置。
5.1.3高程控制网的布设
1)高程控制网的布设
a、 为保证建筑物竖向施工的精度要求,在场区内建立高程控制网,高程控制的建立依据总包提供的场区水准基点(至少3个)。测投1条闭合或附合水准路线,联测场区高程竖向控制点,以此作为保证竖向施工精度控制的首要条件。
b、 高程控制网的精度:不低于三等水准的精度。
c、 场区内至少应有三个水准点,水准点距离建筑物应大于25米,距离回填土边线应不小于15米。
5.1.4质量保证措施
1)测量作业的各项技术按工程测量规范进行。
2)测量人员全部持证上岗。
3)进场的测量仪器设备,必须检定合格且在有效期内,标识保存完好。
4)由总包提供的施工图,测量桩点,必须经过校算、校测合格,并办理了交接手续后,才能作为测量依据。
5)加强现场内的测量桩点的保护,所有桩点均明确标识、防止用错。
轴线竖向投测允许误差
项目 允许误差(mm)
每层 3
总高
(
H
) H≤30m 5
30m<H≤60m 10
60m<H≤90m 15
90m<H 20
标高竖向投测允许误差
项目 允许误差(mm)
每层 ±3
总高
(
H
) H≤30m ±5
30m<H≤60m ±10
60m<H≤90m ±15
90m<H ±20
基础放线尺寸允许误差
长度L、宽度B的尺寸(m) 允许误差(mm)
L(B)≤30 ±5
30<L(B)≤60 ±10
60<L(B)≤90 ±15
90<L(B) ±20