我们是给一家教会安装的水温空调,开始时锅炉小了一点,所有就换了一个大的,在没换之前循环泵抽回水,那时系统正常;换大锅炉时,工人把循环泵改到出水口,这时水温升高时问题就产生了,水箱水往出窜,大气连通管也往外冒水,安装人员说是锅炉的原因,这可能... 我们是给一家教会安装的水温空调,开始时锅炉小了一点,所有就换了一个大的,在没换之前循环泵抽回水,那时系统正常;换大锅炉时,工人把循环泵改到出水口,这时水温升高时问题就产生了,水箱水往出窜,大气连通管也往外冒水,安装人员说是锅炉的原因,这可能吗?请有经验的老师告诉我到底是什么原因?
评论
全部评论
下岛方
这个不是锅炉问题。是循环泵安装位置问题。应该把循环泵改成锅炉入口进水就好了。理由是循环泵现在接出口造成锅炉里面水被抽得出现负压导致开锅穿水。