0.4Kw变频器能带0.55Kw的电机吗
a13845987163
2012-04-24
评论
全部评论
aaa_001001
肯定会过电流,因为变频器和电动机之间的连线很长时,电线间的分布电容会产生较大的高频电流,可能造成变频器过电流跳闸、漏电流增加、电流显示精度变差等
3.7KW以下的电动机不要超过50M,3.7KW以上的不要超过100M,当一个变频器带两台电动机时,50M和100M为电动机线总长,即3.7KW以下的每台电动机不要超过25M,3.7KW以上的不要超过150M
解决办法如下:
1.变频器输出侧增加输出滤波器选件(OFL滤波器)。
2.尽可能缩短变频器和电动机之间的连接线长度。
2
0
2017-09-24
0条评论
回复
唯旭所属
不能。变频器显示过流跳闸
13
0
2012-04-25
0条评论
回复
乄陌上青丝语丶
选用变频器是一般选用比电机功率稍微大点的Z好
14
0
2012-04-25
0条评论
回复
天地永存go
不可以的,应该用0.75的变频
1
0
2012-04-25
0条评论
回复
袁皓dQCO8
带风扇 水泵 勉强可以,其他都不行。
6