我现在有一个ph计,用来测量水的ph值,能够输出4-20ma模拟信号, 请问如何控制加碱计量泵的启闭呢? 我想在ph低于7.5时启动泵进行加碱,高于8.0时关闭泵停止加碱。 如何实现呢? ph的相关参数:隔离输出:双路4-20ma;报警输出:双路常开触点输出。 ... 我现在有一个ph计,用来测量水的ph值,能够输出4-20ma模拟信号,
请问如何控制加碱计量泵的启闭呢?
我想在ph低于7.5时启动泵进行加碱,高于8.0时关闭泵停止加碱。
如何实现呢?
ph的相关参数:隔离输出:双路4-20ma;报警输出:双路常开触点输出。
希望给出Z简单经济的解决方法,需要的仪器及相关操作,十感谢谢!!
加个继电器就行了,设置好PH计的高低控制点,然后用继电器控制泵的的开合。
广告时间:
---------------------------------------------
www.whkyi.cn 武汉科易科技有限公司
专业生产工业自动化分析仪表
PH计、酸度计、防爆PH计、防爆酸度计、PH电极、电导率仪、溶氧分析仪……