燕花易冷love
实际使用时,液位传感器探头表面不能有太多的污垢,即时清洗干净,清洗过程中不能使探测表面受到损伤。
1、 当被测液体为水,水位高度低于临界液位时,水汽、水蒸气或水珠 在传感器本体表面集结,从而导至信号输出电压下降。所以在实际使用时,考虑到水汽、水蒸气或水珠的影响,将液位阀值电压设置值为Vt,即信号端输出电压如果大于Vt,则判断液位低于临界液位,信号端输出电压如果小于Vt,则判断液位高于临界液位。
Vt一般取值为0.25-0.5V,具体数值根据水汽、水蒸气或水珠的产生以及影响程度来确定。当被测液体为其它时,也会受到液珠的影响,故也按此法考虑。
2、 考虑液面的波动特性,在程序中要加入防抖逻辑。
3、 此液位传感器接线部位为不防水型,不能将整个探头放入液体中使用