液位传感器波动大的原因?

rhi663 2010-12-05
刚在加臭泵上安装了一个液位传感器,沈阳半岛的BPS358,压力0-10KPa,电流4-20MA,安装之后液位波动很大,并且液位呈下降趋势,现场实际液位260MM,刚装上时液位在210--560MM波动,经... 刚在加臭泵上安装了一个液位传感器,沈阳半岛的BPS358,压力0-10KPa, 电流4-20MA,安装之后液位波动很大,并且液位呈下降趋势,现场实际液位260MM,刚装上时液位在210--560MM波动,经过大约5小时,现在在90-190MM波动,谁能告诉我可能的原因以及如何检验传感器的好坏?(电话询问过加臭泵厂家,他说加臭泵设施对传感器的影响很少,应该是传感器问题) 你说的外界干扰有哪些情况?hyailzy。 之前坏的一个使用过一段时间,现在更换的是同一型号,罐内介质是四氢噻吩,挥发、腐蚀性。有加臭泵不停工作,但厂家说对液位的波动幅度少,不会影响到读数。 罐是密闭的,但传感器是装在外面管道上的。 至于泵是不可以停的,泵作用于从罐接出来的2跟细管上,一次才加0.25毫升的量,应该对液位影响不大。原来传感器正常过一段时间,已坏。新换装的是刚从厂家邮件过来的,应该厂家出厂时已经标定过了才对。我现在怀疑是传感器参数标定的问题,至于我们自己如何标定,还望指点。 对于“信号线的屏蔽层单端接地”已经试过了,没变化。
评论
全部评论
奈何桥_002
请用以下方法确认:
1.保证液位计的膜片没有被腐蚀坏;
2.罐的密封不能太严,要有呼吸口,保证泵抽水的时候,罐体内不形成负压,我判断这个因素大;
3.以上确认完,考虑变频、高压设备的干扰,这个只需把信号线的屏蔽层单端接地就行了;
4.停掉泵,观察液位是否波动,如果波动,就不是泵的原因。
补充:
自己标定也很简单,当然必须能拆下来,或者把里面的液体改为水,水的比重为1.0,液位高度就对应的mmH2O的压力数,液位高度你可以用直尺测量一下。
14 0 2010-12-07 0条评论 回复
李馨雨vs
怀疑有地电位差 地电位差较高 穿透了浪涌
8 0 2010-12-06 0条评论 回复
Russian4j
咋发到物理学里面了,请管理人员转移到 工程技术分类。
未查到该型号具体的技术描述,从型号上看,根据该公司的产品型号分类,像是压力-差压变送器

我对zncj17的 回答比较赞赏!看样子他起码具有一定现场经验。我首想到的也是停泵看变化。

一些细节还需要你具体描述,例如容器是密闭的还是敞口的 传感器如何安装的。等等。。。

-----补充-
关于你问题的补充,如果介质是挥发性的,容器就应该是密闭的。那么你的液位传感器如果是装在容器里面,而不是管道上的话就应该是 差压变送器 而不是压力变送器。

你的读数波动有点过大,如果原来的传感器显示基本还可以,只是换了新的以后出的状况,我认为Z有可能的就是你们没有对这个液位传感器进行设定!!!!
包括阻尼系数,和变送器的基础设定。
2 0 2010-12-07 0条评论 回复