仪器社区

特灵涡旋风冷冷水机组风机控制

盛开的青色 2017-08-15
一台特灵涡旋风冷冷水机组,有2套独立的系统。每个系统配了2个散热风扇。看机组铭牌是一个定速风扇和变频器控制的风扇。风扇的启停是靠压力控制器控制的,还是靠室外温度控制的?哪位... 一台特灵涡旋风冷冷水机组,有2套独立的系统。每个系统配了2个散热风扇。看机组铭牌是一个定速风扇和变频器控制的风扇。风扇的启停是靠压力控制器控制的,还是靠室外温度控制的?哪位朋友比较了解的能否回答一下。 除此之外冷水机组的散热风扇控制的一般逻辑是什么样的。我这边做的机房空调,通常都是通过压力控制器来调节冷凝器风扇的转速。
评论
全部评论
撩妹御医
制冷模式运行时风机电机是靠冷凝压力高低来控制风扇的启停和转速的,是压力控制。
而制热模式下除了压力之外还有环境温度、管温等参数参与共同控制风机电机的运行状态。
也可以看风冷冷水机组系统管路上是否有压力传感器以及温度传感器的设计不止情况来判断。
11 0 2017-08-16 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论