1吨的蒸汽锅炉超差继电器的数据如何调

便出邹天琦 2016-07-10
评论
全部评论
原版光头强2
主要以下方法:
二位式调节表(上限调节并带回差):仪表内只有一个上限继电器,当测量值高于设定值加P(P为上限回差值;后同)时,上限继电器中高通,同时指示灯“HA”亮; 当测量值低于设定值减P时,上限继电器中低通,同时指示灯“HA”灭.
三位式调节表(上下限调节表):仪表内有两个继电器,可分别设定上限下限两个控制点; 当测量值高于上限设定值时,上限继电器中高通,同时指示灯“HA”亮; 当测量值低于上限设定值时,上限继电器中低通,同时指示灯“HA”灭. 当测量值高于下限设定值时,下限继电器中低通,同时指示灯“LA”灭; 当测量值低于下限设定值时,下限继电器中高通,同时指示灯“HA”亮
18 0 2016-07-11 0条评论 回复