仪器社区

如何调整锅炉压力控制器的低压(O.5MPa)启动燃烧器?

乖宝小小马 2018-03-16
评论
全部评论
kouping081
1、报警温度当炉水温度达到此设定值时,控制器报警并停炉保护。范围:50~125℃。2、上限温度当炉水温度达到此设定值时,控制器关闭燃烧器。范围:10~123℃。此数值应至少比“报警温度”设定值低2℃。3、下限温度当炉水温度低于此设定值时,控制器启动燃烧器。范围:5~121℃。此数值应至少比“上限温度”设定值低2℃。4、 开泵温度当炉水温度达到此设定值时,控制器开启热水泵。范围:10~100℃。5、关泵温度当炉水温度低于此设定值时,控制器关闭热水泵。范围:5~98℃。此数值应至少比“开泵温度”设定值低2℃。6、水泵延时控制器退出运行状态时,循环泵运行达到此时间后停止。范围:0~60分钟。7、 时段设置设定diyi时段时,显示“”,设定“启动时间”时,显示“”, 设定“停止时间”时,显示“”。时间显示窗显示相应的数值。其余时段的设置可依此类推,一共可设置4个时段。时间设置范围为0.00~23.59。时段设置必须依照从0.00~23.59的次序,不允许倒错、重叠。例如,将diyi时段的“启动时间”设为“8.00”,则其后的所有停启时间均不能小于“8.00”。控制器根据此限制自动对定时参数进行检查、修正。时段的启停时间可以相同,此时时段的长度为零,是无效时段。可以通过设置相同的启停时间关掉多余不用的时段。如4个时段都设为“启动时间”等于“停止时间”,控制器会作无定时处理,全天都是启动时间。8、 现在时间设置当前时间。使用24小时制。本机时钟配有后备电源,外接交流电源切断后,可保持走时72小时。在“运行”状态时,时段参数与现在时间不可设定。 调试方法:
1.蒸汽锅炉一般用二个压力控制器,将压力信号转化为电气信号的机电转换装置,它的功能将压力高、低不同的信号输给电气开关,对外线路进行自动控制或连锁保护。


2.常用压力控制器及电接点压力表,能使蒸汽压力超压报警,达到极限时切断燃烧器;压力控制器根据实际运行压力调节单火或双火燃烧;对于大型燃烧器,可根据压力大小调节燃油量的大小,始终保持压力稳定运行。
8 0 2018-03-17 0条评论 回复
qaz905704256
燃油气锅炉的自动控制系统通常设置一至三个压力控制器,其中一个作为超压保护使用,可以视使用情况,在超出使用压力上限0.05MPa至达到锅炉额定压力1.25倍之间调整;另一个是作为启、停炉使用,应该按照需求压力来做调整;还有一个是火位转换,一般可以调整至低于停炉压力0.05MPa-0.1MPa之间转换即可。
1 0 2018-03-17 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论