仪器社区

为什么有些制冷装置用低压控制器代替温度控制器控制压缩机正常启停?

zadsuiy 2012-06-03
评论
全部评论
dhidjlkjlksjj
原理上应该可以的,他是把低压压力控制当做蒸发压力控制器,通过蒸发温度的控制,来控制制冷空间的温度,但压力控制器的精度不高,刻度也不直观,不便于调整,由于温度控制,触点需要频繁断开、接通,它的触点寿命也有限,临时代替是可以的长期使用不好,Z好不要用它来控制温度。
17 0 2012-06-06 0条评论 回复
wyt777zcl
低压控制器是代替不了温度控制器的,只能说是温度控制器控制了系统中的电磁阀。用电磁阀来控制制冷剂的低压压力,利用低压控制器的动作来控制压缩机的启停。这样可以使温度到设定值时把低压侧的制冷剂全部排空,对压缩机下次启动时减少液击有很大帮助,保护压缩机的功能。
15 0 2012-06-04 0条评论 回复