仪器社区

有谁知到锅炉上的 压力控制器怎么调。

july198207 2011-07-12
有谁知到锅炉上的压力控制器怎么调。1.大小火转换大火0.8mp小火0.85,2.锅炉自动启动0.78mp停炉0.9.上班这事个老头很自私的问了他什么都不说,有图解的更好,控制器是有3个我那个是控... 有谁知到锅炉上的 压力控制器怎么调。1.大小火转换大火0.8mp小火0.85,2.锅炉自动启动0.78mp停炉0.9.上班这事个老头很自私的问了他什么都不说,有图解的更好,控制器是有3个我那个是控制什么的我也不知道可以顺便说下,谢谢! 控制器的型号我忘啦我们的是在1吨的燃油锅炉上用的。有个好像2.0,有个是1.2前面的字母就记不得啦
评论
全部评论
mzbbcr
这个,真的不好回答。型号也不知道~
我只能告诉你 办法,呵呵。
锅炉前面有个金属铭牌,上面有锅炉的技术参数,和生产厂家,这对你来说都不重要,重要的是锅炉厂家下面一般都有个服务热线,就算锅炉厂转让了,这个服务热线也都在的,你打电话过去问厂家,把锅炉型号和产品编号告诉他们,一般都能得到满意的答案。
4 0 2017-12-15 0条评论 回复
豆腐君说别吃我
一个超压报警的,一个到压停止燃烧的(起停),还有一个是控制燃烧器二段火的(大小火转换) 压力控制器上面有两个螺丝一个是调需要设定的压力的,另外一个是调节压力回差(降低后再启动的压力) 以你说的大小火转换为例 上限设转小火压力0.85mpa 回差设定值为0.05mpa,这样大火就是0.8mpa了.另一个也是这个原理. 那边的螺丝是回差,看看刻度盘就知道了.Z大刻度小的那边是回差.
20 0 2011-07-14 0条评论 回复
花未开の欲已败
放在压力校验台用油泵打压,与校验压力表一样,打压到动作压力值时,调整控制器上的调整螺丝使其动作即可。有回差调节螺丝的要调下,动作回差小些。
16 0 2011-07-13 0条评论 回复