有谁知到锅炉上的压力控制器怎么调。1.大小火转换大火0.8mp小火0.85,2.锅炉自动启动0.78mp停炉0.9.上班这事个老头很自私的问了他什么都不说,有图解的更好,控制器是有3个我那个是控... 有谁知到锅炉上的 压力控制器怎么调。1.大小火转换大火0.8mp小火0.85,2.锅炉自动启动0.78mp停炉0.9.上班这事个老头很自私的问了他什么都不说,有图解的更好,控制器是有3个我那个是控制什么的我也不知道可以顺便说下,谢谢!
控制器的型号我忘啦我们的是在1吨的燃油锅炉上用的。有个好像2.0,有个是1.2前面的字母就记不得啦
一个超压报警的,一个到压停止燃烧的(起停),还有一个是控制燃烧器二段火的(大小火转换) 压力控制器上面有两个螺丝一个是调需要设定的压力的,另外一个是调节压力回差(降低后再启动的压力) 以你说的大小火转换为例 上限设转小火压力0.85mpa 回差设定值为0.05mpa,这样大火就是0.8mpa了.另一个也是这个原理. 那边的螺丝是回差,看看刻度盘就知道了.Z大刻度小的那边是回差.