压力传感器如何标定

287934501 2015-01-12
现有PLC一台,模拟量模块一个,轮辐式压力传感器和变送器一套,该如何正确的标定?... 现有PLC一台,模拟量模块一个,轮辐式压力传感器和变送器一套,该如何正确的标定?
评论
全部评论
小梦要吃饭
哈哈。你的变送器是不是已经叫人家输出了4-20mA,或者0-5V了。有变送器就肯定是厂家标定过了。比如4-20ma的,4ma就是0点,20ma就是你传感器到满程了。所以,你程序里你告诉plc,这个,它接收到就知道是多少KG/t了,比如:你传感器是100kg的,4ma不就是0kg嘛!20ma就是100kg。。。那如果加荷重是40kg,输出的电流不就是4+40/100 X(20-4)=10.4ma嘛!!!plc接收到10.4ma的时候就知道是加载了40kg。这个不需要你现场标定的了。
你买传感器为什么没有技术部门和你沟通呢。还不如买我的呢。哈哈
8 0 2015-01-13 0条评论 回复