压力变送器现场显示和输出不对应是什么问题
靣是5616
2010-11-15
压力变送器现场显示和输出不对应是什么问题... 压力变送器现场显示和输出不对应是什么问题
评论
全部评论
犬齿虎1981
你说的这种情况,一般是输出的问题,你需要重新校验!
1、如果你们自己有校验设备(压力校验台),那么你可以参照厂家使用说明书,选择零点(4mA)和仪表上限点(20mA)校准仪表的输出,然后再看一下中点(12mA)是否准确,以验证仪表的线性度好坏。
2、没有校验设备,发回仪表生产厂家校验。
~~~~仪器仪表专业生产商,欢迎探讨!~~~~~~~~~~
15
0
2010-11-16
0条评论
回复
mzbbcr
要么是显示表有问题,要么是传感器有问题了!显示表的问题比较大! 我分析的
!
17
0
2010-11-16
0条评论
回复