现场是输出信号4-20mA的二线制压力变送器,控制室数显表无24V供给现场变送器,只好另接24V电源,问如何连线?... 现场是输出信号4-20mA的二线制压力变送器,控制室数显表无24V供给现场变送器,只好另接24V电源,问如何连线?
你买个开关电源,输出24V
开关电源的24V+连接两线制变送器的正极,变送器的负极(4~20mA输出端)接数显表的正极(数显表4~20mA输入+),数显表的负极连接开关电源的负极。
简单点说就是开关电源24V给压力变送器供电,把数显表串进来就行了,就像串万用表测电流是一回事
只能说这么清楚了