输入信号4-20mA的仪表怎么接受二线制的压力变送器的信号

王_鲁_新 2009-10-12
现场是输出信号4-20mA的二线制压力变送器,控制室数显表无24V供给现场变送器,只好另接24V电源,问如何连线?... 现场是输出信号4-20mA的二线制压力变送器,控制室数显表无24V供给现场变送器,只好另接24V电源,问如何连线?
评论
全部评论
权小花ok
你买个开关电源,输出24V
开关电源的24V+连接两线制变送器的正极,变送器的负极(4~20mA输出端)接数显表的正极(数显表4~20mA输入+),数显表的负极连接开关电源的负极。

简单点说就是开关电源24V给压力变送器供电,把数显表串进来就行了,就像串万用表测电流是一回事

只能说这么清楚了
6 0 2017-11-22 0条评论 回复
小帅59108
压力传感器——数显——24V——压力传感器。
数显接收的是mA信号,有电流信号给它就行。
猜的啊,不太敢确定。
6 0 2009-10-13 0条评论 回复
qiaomenghui
压力传感器——数显——24V全部正负一个压一个,串联就可
16 0 2009-10-17 0条评论 回复
勇立潮头2014
电源-传感器-数显-电源
9 0 2009-10-26 0条评论 回复
她她塔
买个 开关电源 220V-24VDC 的就行,具体接线电源上会标注
12 0 2009-10-13 0条评论 回复
Indiffer喵
必须有一个有源安全栅.
1,24V电源给安全栅供电
2,安全栅输入端与压力变送器相连,现场端是对外供电的.
3,安全栅输出端与数显表输入端相连,搞定.
而其他各位朋友介绍的方法,与数显表的型号规格密切相关.部分型号的可以这样正常使用!
5 0 2009-10-24 0条评论 回复