加药装置用压力变送器怎么实现备用泵自投

弘缘居士 2014-11-28
评论
全部评论
咋回事275
仅有压力变送器是不能实现的,需要有PLC或DCS系统进行压力低报警,然后输出开关量信号去启动备用泵。如果没有PLC或DCS系统,则可以用报警设定器进行4~20MA模拟量信号到干接点开关量信号的转换,即:在报警设定器上设定压力低报警,然后输出备用泵的启动信号。