安装本案防爆压力变送器要注意的问题?

qia19741028 2013-07-01
评论
全部评论
不开心6677
本案防爆压力变送器可以用稳压电源供电产品接线,必须采用屏蔽电缆连接、将屏蔽线接外壳。本案防爆压力变送建议使用安全栅供电。武汉松野电气安全栅取得防爆合格证,这一点是很重要的,使用时要按照说明书的要求进行、安全栅防爆标志必须不低于压力变送器防爆标志。
12 0 2013-07-02 0条评论 回复
花未开の欲已败
两个问题需要注意:
1、电缆分布参数的确定,这个参数要和压力变送器的输入参数和安全栅的参数匹配。
2、电缆外护套颜色为蓝色,而且本安电路的电缆走线要和非本安电路的电缆分开走线。
另外如果压力变送器本身不配电缆引入装置,那么要按照电缆线径选择合适的防爆电缆引入装置。
10 0 2013-07-02 0条评论 回复