压力变送器抗干扰能力差怎么处理
july198207
2012-03-07
评论
全部评论
咋回事275
首先传感器的信号线是否用了屏蔽线,还要看传感器信号线与平行的电流比较大的电线等。
5
0
2012-03-08
0条评论
回复
tyliyifengzyq
可以在压力变送器输出电流处加多一个电容作滤波处理
15
0
2012-03-08
0条评论
回复
林肯1号
建议你使用屏蔽线,而且质量要好点的,接线时变送器那端屏蔽线接接地端,另一端接控制柜接地。
6
0
2012-03-09
0条评论
回复
皇土咅4U廖
压力变送器的连接线Z好是使用带屏蔽层的双绞线,且Z好是屏蔽层能单独可靠接地;
如果还不行的,建议在变送器的电源上加上电源滤波器,或者是隔离变压器,对外部的电磁干扰进行屏蔽。