关于压力变送器与plc连接的问题

情商Wf26jg4 2012-04-22
出线端能量到24V,但是线接上去就没有24V,为什么?有的压变线接上去量是有24V的,而且不是24v的,电脑都显示坏点,怎么办?... 出线端能量到24V,但是线接上去就没有24V,为什么?有的压变线接上去量是有24V的,而且不是24v的,电脑都显示坏点,怎么办?
评论
全部评论
LXM501123
99%电缆接地了,直接用万用表量线的对地电阻(我曾经碰到量出1.3Mohm的线是不能用的)。也可以把变送器拿到plc机柜边,,找根短电线接;如果怀疑通道坏了,换另一个通道。
17 0 2012-04-26 0条评论 回复
a826347556
不知道你说是出线端是什么?压力变送器电源,还是输出端。
是不是24V电源接上去以后,就没有了?
17 0 2012-04-23 0条评论 回复
name5760
你说的压力变送器是输出什么信号的呢?看你在出线能量到24V,变送器没坏的话应该是电流型输出的吧。电流型输出开路量的话就应该是24V,接到PLC输入后,PLC的输入相当于一个低阻抗,所以接上后电压就没有24V了,电流与测量值成比例,一般为0-20mA或4-20mA,需要将万用表电流档串接在回路里量。
还有你要保证PLC输入模块型号和量程与压力变送器匹配
1 0 2012-04-23 0条评论 回复
qaz905704256
内阻很大
有的是有源型的
还有无源型的
1 0 2012-04-23 0条评论 回复