压力变送器测液位参数怎么调
开车去卖馍
2012-09-23
量程0-5米按说明书设置参数后,显示的测量值没有变化... 量程0-5米 按说明书设置参数后,显示的测量值没有变化
评论
全部评论
老三届锰险
首先校验一下变送器,使得其量程0-0.6MP对应4-20MA(0MP时为4MA,0.6MP时为20MA),检查无误后,接着可以检查你的DIRECT DIGITAL CONTROLLER的7,8脚是否有24V输出,为变送器供电,或是仅仅接4-20MA电流信号(请仔细阅读使用说明),若不能供给24V直流电源,则可以加装一个24V开关电源(如:S-100-24)和一个配电器(如:KSA1100),另外也可选用数显调节仪表来作为终端显示器。
9
0
2012-09-24
0条评论
回复
原版光头强2
这个问题可以百度哈。
17
0
2012-09-24
0条评论
回复
2013A6L
压力变送器是测压力的,测液位的那个叫引压式液位变送器