压力变送器自身耗电,在工作时候量电压应该是量的压力变送器两端的电压。
不光是变送器,任何标示为电流输出的仪器,在额定负载(电阻)下,其输出的电压都是随负载变化而变化的。
你可以把变送器等效为一只和电源、负载电阻串联成闭合电路的可变电阻,当可变电阻阻值变化时,回路电流发生变化,落在负载电阻和可变电阻上的电压也随之变化。
若可变电阻值减小,电流增大,落在负载电阻电压上升,变送器(可变电阻)得到的分压减少。
当电流一定时,负载电阻越大,落在上面的电压也大,变送器侧的电压则越低。
对于两线制变送器来说,24V 供电、负载电阻为 250Ω ,输出 4-20mA 时,负载上的电压是 1-5V,变送器上的电压是 23-18V 。
对于独立供电的变送器,输出回路的供电,就是其输出驱动的电压。当内部电路调整输出电流时,出来的电压就是电流信号作用在负载上形成的电压。
以上忽略导线电阻等附加因素。