天燃气管子不能经过客厅,卧室卫生间吗?

Kathy_Caizb 2009-06-19
我是江津搞家装的电工。江津的天燃气公司要求业主在装修自家住房时,预埋的天燃气管子不准经过客厅、卧室、卫生间,阳台等,否则就不予通气。这样一来,许多业主要求在厨房以外的另外... 我是江津搞家装的电工。江津的天燃气公司要求业主在装修自家住房时,预埋的天燃气管子不准经过客厅、卧室、卫生间,阳台等,否则就不予通气。这样一来,许多业主要求在厨房以外的另外一个地方多安装一个燃气热水器,比如有两三个卫生间(因为热水管的水龙头距热水器越远就越浪费)就无法实现。我现在就是问一下,这个规定究竟是哪一个规定,网上什么地方能查得到。 嗨!嗨!嗨!嗨!嗨!嗨!嗨!嗨! 我想要知道的是,天燃气公司之所以这样要求,究竟是依据的哪一条法律条文。俺就是死心眼了,非找到那个条文不可。 嗨!嗨!嗨!嗨!嗨!嗨!嗨! 我还可以追加100分啰!
评论
全部评论
开关苍白诊
根据GB50028-2006《城镇燃气设计规范》说得很清楚的:
diyi: 10.2.30
燃气支管宜明设。燃气支管不宜穿过起居室(厅)。敷设在起居室(厅)、走道内的燃气管道不宜有接头。

第二: 当穿过卫生间、阁楼或壁柜时,燃气管道应采用焊接连接(金属软不得有接头),并应设在钢套管内
12 0 2017-10-11 0条评论 回复
时尚精品658hPh
GB50028-2006《城镇燃气设计规范》 属于强制条款,必须遵守。
20 0 2009-06-20 0条评论 回复
atddgdb
一般是从户外直接进入厨房的, 万一有泄露,危害不时候那么严重

如果经过了客厅 卧室,危险度更高
6 0 2009-06-20 0条评论 回复
吴钰钰钰宝宝
不能通过(万一漏气了怎么办等等)
11 0 2009-06-20 0条评论 回复
2410113267
不能,主要是出于安全方面考虑。你可以在一个地方比如厨房装上热水器,然后用水管把热水接到相应地点。具体规定可以参考《城镇燃气设计施工规范》等
18 0 2009-06-22 0条评论 回复
DENTH涛KISS
这些都是依照城镇燃气安装规范条例来实施的 热水器可以直接安装在厨房 必须是通风的地方 走水管到卫生间就可以 这样就不会存在安全隐患