安装的水电工很差劲,电线全是乱接的。水路也让人不放心。 给我卫生间安装的下水如图1. 由于考虑到地漏绕了好几外直角,担心下水不畅。不想进行整改的水电工走后,我犹豫再三,Z后将已经回填的渣子一点点翻出来,对下水管进行了整改。如图2。由于我是学电的... 安装的水电工很差劲,电线全是乱接的。水路也让人不放心。
给我卫生间安装的下水如图1.
由于考虑到地漏绕了好几外直角,担心下水不畅。不想进行整改的水电工走后,我犹豫再三,Z后将已经回填的渣子一点点翻出来,对下水管进行了整改。如图2。由于我是学电的,对水路和PVC管不了解,我加上的那个三通,开始没有想过它还有方向性,等粘上去以后,才突然发现它是方向性的,而且我把方向给搞反了。由于离楼层主下水管太近,已经不可能再重新锯开,重新安装一个三通了。
不知道,这样的水路,特别是还有一个反着方向的110MM三通,污水特别是粪便会不会反冲到地漏里甚至涌出地面啊(特别是图2中左下角的这个地漏)?
有几个问题:
1.一般下水主管分粪便和污水的,怎么这里是公用的?你再确认一下。
2.如果真是共用的,其实原来的水路是合理的。因为只是排洗澡洗衣水,完全没问题的。只是看不出有没有存水弯管。你其实只要加存水弯管就好了.
3.你加的那个反向三通完全不可以,当粪便等半固体污物冲过来时会倒灌,堆积,越冲越紧,堵塞左下角地漏,并由此逼出臭气.必须改回顺管或直管,把左下角地漏接回马桶管后端(原来的位置).
4.你的防水似乎只做了地面,如果墙的另一侧是非瓷砖墙(包括可能是别人家的),将来会渗水导致墙面起皮!相应位置防水至少做到1.3-1.5米(视乎喷淋的高度)再贴瓷砖.
5.你的填坑物怎么用硬的废弃水泥块?应该用空心填坑煤渣球(很便宜,7-8元一包),光滑又轻。硬物会可能在填埋是压划伤爆水管,事后才发现就晚了.
6.热水管应该是红色的吧,与冷水有区别,请确认.
7.马桶进水的角阀位置请与自己定的马桶尺寸再三确认,太近的话将来开关很麻烦.
以上建议希望对你有帮助.