仪器社区

涡街流量计、压变、热电阻、流量积算仪相连接时怎么设置?

补119 2013-12-14
评论
全部评论
edrxbjyr
这个问题很简单!我来教你,首先根据你提供的这四样表可以确定,你测量的介质是过热蒸汽1涡街流量计应该是分体不带显示的,——检查什么输出方式,一般脉冲输出2压力变送器测的是压力————看说明书或型号确定压力范围和信号输出方式,一般是4-20mA,具3体情况看你的型号决定,一般说明书上都标明了4热电阻测的是温度——————确定是PT100,还是PT1000,一般热电阻名牌上都标注了,一般的是PT1005确定你积算仪的型号————一般分两大类,数码管的,或者智能点的液晶显示的那种然后就是教你如何接线1涡街+积算仪涡街的接线端子对应积算仪脉冲端子上,注意积算仪的给涡街传感器供电,妮娜应该是三线制的,就不祥说了,如果真还不懂具体接线,你留言,呵呵2压力变送器+积算仪压变一般两个端子,和积算仪压力通道的端子短接,一样积算仪上压力和24V电源得短接3PT100+积算仪如果积算仪有3个温度端子,其中两个得短接,视具体积算仪型号而定。Z后一项,估计也是你Z想知道的设置具体我不知道你积算仪的型号只能给你说个大概通上电后,进入参数设置,具体的要密码,厂家不同,每种积算仪型号也就密码不同,你说明书上应该有的,进去,1选择传感器类型————涡街(如果没有这一项,就选信号类型——脉冲)2过热汽温压补偿(温度压力全补偿模式)3压力——4-20mA(其他方式选其他的选项)压力上限——看压变型号上的上限输入数字压力下限——04温度——PT100(其他选其他选项)5..6..7..8..9估计就是其他单位选择了,什么小数点切除了...你就可以根据自己需要设置即可一定要采纳啊,呵呵,打的我手都麻了,如有不懂留言,呵呵
4 0 2013-12-15 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论