差压变送器与流量积算仪,量程设置不一致,会有什么结果?
比如差压变送器为0-40KPA,流量积算仪内的模拟量程为0-20KPA,显示的流量值与量程一致时(都为40KPA),会有什么差别?
除了差压变送器与流量积算仪, 有没有DCS,有的话量程是多少?
我前天刚刚做了同样的事,所以还有印象。
变送器是0-40KPA,因为不知道你的流量孔板大小,管径,或你使用其他的流量测量元件。所以假设0-40KPA应该对应100kg每分钟,你的那么你的流量积算仪会在第60秒显示正确流量的一半。例如变送器测出10Kpa,对应流量应该是50kg/min,那么你的流量积算仪会在第60秒显示50/2=25kg (2=40kpa/20kpa),当然就不对了。但如果有dcs的话,如果dcs的量程是0-100kg每分钟,那么dcs的显示还是对的。
具体情况还要具体分析,另外我觉得流量积算仪的量程应该是流量单位而不是压力单位。另外,还要看你的开方器是不是在你的变送器里。