涡街流量计波动这台流量计现在没流量一直200kg/h到5000kg/h之间波动!把表拆下之后就显示零了!然后安装上又波动!现在是空管道!求助!!... 涡街流量计波动这台流量计现在没流量一直200kg/h到5000kg/h之间波动!把表拆下之后就显示零了!然后安装上又波动!现在是空管道!求助!!
根据你的描述,基本可以判断问题出在管道上,Z大的可能原因管道振动,你可以自己手扶管道上感受下是不是有振动,如果有的话,就要想办法消除管道振动,还有个简单的方法就是将流量计的安装方式以管道为轴向转90度。
另外做好仪表接地,防止电磁干扰。