仪器社区

三线制涡街流量计怎么接到西门子AI模块上

hxsd123456 2011-10-14
今天遇到一个涡街流量计,型号是SDLUGB--2203ZAEN,上面有四个接线端子,一根正极,一根负极,一根信号,一根接地,输出4到20毫安电流,问怎么接?求高手详细回答... 今天遇到一个涡街流量计,型号是SDLUGB--2203ZAEN,上面有四个接线端子,一根正极,一根负极,一根信号,一根接地,输出4到20毫安电流,问怎么接?求高手详细回答
评论
全部评论
ag980610
这种流量计输出电流一般是两线制的,很少有三线制的;
两线制接法:
1、上面两个端子,从左往右定义为A和B
2、24V电源正 ----A端子
3、B端子----输入模块正
4、输入模块负----24V电源负
右边一个是接地端子,如果你的电流信号是接到DCS系统里面的,一般要求把接地线断开。
18 0 2016-02-08 0条评论 回复
zhu1qing
如果上面4个段子你确定了作用,那么也就是说明流量计是无源的,需要提供24VDC电源,需要把仪表串入,接线方法:24VDC+-----仪表+,仪表负-------PLCAI+,PLCAI负--------24VDC负,你提到的信号应该是指脉冲输出,4-20mA用不到的,Z好要把接地做好,防止干扰
8 0 2011-10-23 0条评论 回复
若曉凝霜
直接把信号和地接到AI模块上,在硬件组态的时候选4线制4-20mA信号,模板上把跳线调整好就可了。另外,建议把所有的信号-和AI模板上的-统一接地,这样能起到一定的防干扰作用
11 0 2011-10-15 0条评论 回复