我知道这些啊,但是现在有的用户提出新的说法,比如说切除小频率为10,现在积算仪显示的频率的是110,用户的意思是10+100,他们只应该拿那100的费用,还要书面的解释文件,快让他们整... 我知道这些啊,但是现在有的用户提出新的说法,比如说切除小频率为10,现在积算仪显示的频率的是110,用户的意思是10+100,他们只应该拿那100的费用,还要书面的解释文件,快让他们整败了
涡街小流量切除就是在频率或者瞬时流量低于某一个值以下的时候,不再进行累计。
小流量切除一般为分频率设定切除(比如设定80HZ以下切除)或者流量范围设定切除(比如设定满流量5%以下切除)
小流量切除一般是设定在涡街量程的下限周围,用于切除涡街传感器因为震动或者其他干扰所产生的非正常信号,但如果你设定了一个小流量切除,干扰生产信号或者所计算出的流量大于切除值,那么流量也会进行累计
用户的说法是不对的,小流量频率切除,比如在实际频率110大于切除频率值10时,显示的是正常频率110,流量也是实际流量;只有在小于10时,流量为0