关于涡街流量计的问题

TAO13925126314 2008-12-18
我们宾馆Z近装了个涡街流量计来测量暖气流量但是装好后发现了一个很严重的问题:我们一天的营业额还不够付暖气费!(基本客满)我想也许是流量计数值被供热单位调的高了请问谁知道正... 我们宾馆Z近装了个涡街流量计来测量暖气流量 但是装好后发现了一个很严重的问题: 我们一天的营业额还不够付暖气费!(基本客满) 我想也许是流量计数值被供热单位调的高了 请问谁知道正确的设置数值是多少?如果不能调有没有其他方法可以解决?? 三十多号人要吃饭啊! 我们的型号是: 上海星空仪表厂 沪制01080018型号为xklv-21-08126061 请专家来!复制或瞎蒙的走开!
评论
全部评论
z346757686
1.确保表没问题,这样可以去找个单位检定一下,化个千把块钱了。
2.涡街有个很大的问题,量程比的原因。就是小流量测不到。但是你们不是这个现象,而是测量值比你们感觉的应用值大。那么,你们是不是做了温压补偿?涡街测的是体积量,要转换到使用量(蒸汽往往用吨)必须用温压补偿。如果不做温压测量补偿而是用估计值,估计这个误差会很大。一般要准确测量蒸汽流量,2种办法,一种是买带温压补偿输入和计算功能的涡街,第二种是买普通涡街,再配温度和压力测量,然后用流量计算机来做运算。
3,有脉动流的情况下就可能造成计量偏大。
4.前端直管道要求是否满足。
5.前端的调节阀是否开关过快造成介质的突变冲击。
6.管道及周围是否有震动。
7.流量范围是否选择合适,涡街流量计有Z低流量要求。
8.介质是否有杂质,特别是容易吸附不锈钢的杂质。
9,查一下线路,如屏蔽线是否接地,
10,检查温度,压力信号(有的表不装),这两个信号有问题表就不准了。
20 0 2008-12-28 0条评论 回复
3221694
房费太便宜了
8 0 2008-12-20 0条评论 回复
不打鱼就晒网
楼主!1、可能是没有设置好。
2、就是坏了
打电话叫他们维修人员来维修
19 0 2008-12-19 0条评论 回复
e小静姐姐
我是唐山热力公司的 你安的应该是热表吧 把其它的参数也抄来让我看
如果就是流量计你就太亏了 现在共建单位都计热收费和按平米收费相结合
1半计热收费 1半按平米收费1般不会比原来的多 都会减少就是说你原来交10000园现在也就花9000就够了 但是你们那里是不是涨价了 我们唐山从21.3元涨到32元每平米了
再不明白就发信息给我
16 0 2008-12-27 0条评论 回复
zseedcx
1,查一下线路,如屏蔽线是否接地,
2,检查温度,压力信号(有的表不装),这两个信号有问题表就不准了。
3,有脉动流的情况下就可能造成计量偏大。
4.前端直管道要求是否满足。
5.前端的调节阀是否开关过快造成介质的突变冲击。
6.管道及周围是否有震动。
7.流量范围是否选择合适,涡街流量计有Z低流量要求。
8.介质是否有杂质,特别是容易吸附不锈钢的杂质。

多数情况下表本身有问题的几率很小
16 0 2008-12-20 0条评论 回复
挽77
首先确保表没问题,这样可以去找个单位检定一下,化个千把块钱了。
然后,涡街有个很大的问题,量程比的原因。就是小流量测不到。19 0 2008-12-22 0条评论 回复