仪器社区

涡街流量计二线制电路怎样接线

导演3344521 2017-10-08
评论
全部评论
khyibzho
主供电和输出信号接线端子(左侧2位吊框旋压式端子) “-”:为4~20mA电流输出端 “+”:为15~24V电源“+”端 “+”接+24V外电源,电流输出从“-”端流出至计算机或显示表的取样电阻,经过取样电阻等负载后流回到电源“-”端。 辅助接线(3位小端子)脉冲输出接线: V+:接脉冲输出供电的电源“+”端(+12V) F:为脉冲输出信号端 0:接脉冲输出供电的电源地“-”端此脉冲输出必须在主电流回路供电的情况下使用,输出为带50Hz切除的正光隔离原始脉冲,通常在标定时使用;输出信号为含1K5上拉电阻的集电极开路输出。本安防爆型涡街流量计的防爆标志为Exia II CT2-T6,它与显示仪表或计算机等关联设备之间必须加防爆安全栅。防爆型涡街流量计安装于危险场所,安全栅、显示仪表、供电电源、计算机等关联设备必须安装在安全场所。具体接线请参看防爆安全栅厂家提供的接线说明及附图
15 0 2017-10-09 0条评论 回复