仪器社区

涡街流量计的小信号如何切除

天然呆的裴大师 2015-06-23
评论
全部评论
hongfei_12
而当流量信号用脉冲形式输出时,也必须设置小信号切除。从工作原理来说,脉冲输出的涡街流量计不存在零点漂移,理由是在流速为零时,旋涡发生体装置后不会有旋涡产生,因此也就无脉冲输出。其实,用不到流速为零,只要流体的流速低到一定数值,相应的雷诺数脱离紊流区间 (Re<2300),旋涡已经不会产生。既然如此,在祸街流量计中为什么还要设置小信号切除呢?原因很简单,即在雷诺数很低时,虽然没有旋涡产生,也没有因此而输出的脉冲,但是干扰会趁虚而入,例如管道振动产生的干扰或射频干扰等。由于涡街流量计的脉冲信号放大器是变增益放大器,输入脉冲信号幅值越低,增益越大,所以,在无脉冲信号输入时,增益Z大,这就为干扰信号的钻入开了方便之门。 由于涡街流量计的探头输出的脉冲信号,其幅值与流过旋祸发生体的流体的流速平方成正比,在仪表制造厂承诺的Re ≥20000而保证正常测量的流速区间,探头输出的信号幅值较大,因而信噪比也较大,干扰不易侵入,而在流速较低,干扰容易侵人时,则采用小信号(以频率来表征)切除方法,从而使仪表既能做到在流速较高时保证正常测量,又能做到在流速低于承诺的可测Z小流量对应值时,稳定地指示零。
16 0 2016-12-01 0条评论 回复
tutu3236
迅尔仪表问您解答:
小信号切除是指流量流量积算仪为了克服干扰、变送器、差压变送器的零点漂移或保证流量计系统正常运行而设置的低于特定流量值时瞬时流量显示为零,高于此值时仪表正常运行的功能。 我国JJG 1003-2005《流量积算仪计量检定规程》规定了小信号切除设置的具体要求: 1、流量积算仪与标准节流装置(指标准孔板、标准喷嘴,经典文丘里管、机翼测风装置、双文氏里管、V锥流量计、楔形流量计和插入式多喉径流量计)配套使用时,小信号切除点应不大于设计工况下Z大流量的8%。 2、流量积算仪与涡轮流量计、涡街流量计、电磁流量计、超声波流量计等流量传感器或差压变送器配套使用时,小信号切除点应不大于设计工况下Z大流量的5%。

满意请采纳!
19 0 2015-06-24 0条评论 回复