现场有一台PLC,其中有一个接口是可以直接连接PT100电阻,然后在面板上显示温度值。今天我试图用过程校验仪输出与实测PT100热电阻的电阻相同的一个热电阻信号至PLC,但是PLC并没有将这... 现场有一台PLC,其中有一个接口是可以直接连接PT100电阻,然后在面板上显示温度值。今天我试图用过程校验仪输出与实测PT100热电阻的电阻相同的一个热电阻信号至PLC,但是PLC并没有将这个电阻信号转化为对应的温度显示,这是什么原因呢?过程校验仪的信号是VC11+,深圳胜利的。
今天又尝试试验了一下柴油发动机温度监控用的热电阻用过程校验仪输出看看有没有反应,结果是仍旧没有任何反应,这是什么原因呢?
现场检测发动机水温的一个传感器为Cu50热电阻,热电阻为三线制接线,当时面板上显示温度为30度,实测电阻为56.2欧姆,我用胜利VC11+过程校验仪模拟输出一个热电阻信号,同样采用三线制接线,设定温度也是30度,输出电阻实测为56.4欧姆,但是接到设备电路板对应的接口上以后显示输入错误,这是什么问题呢??是我接线有问题,还是过程校验仪输出的信号类型与电子板的信号类型不匹配所致呢??
两次实验都以失败告终,让我对VC11+胜利过程校靠验仪的可性产生了怀疑,到底问题出在哪里呢??
过程校验仪的电阻信号是有条件的。例如:信号量程0-400Ω时,激励电流为±0.5~3mA。激励电流为±0.1~0.5mA时,加0.1Ω附加误差。
这种信号仪是根据电流大小模拟出一个电压,使电压、电流的关系带入欧姆定律后对应的电阻值符合要求。
过程校验仪的电阻输出,除非确认可用的仪表类型,不要轻易相信它。