仪器社区

新飞冰箱,温度控制器常见故障的原因分析及排除方法是什么?

烦不了哎 2016-02-18
评论
全部评论
僬耐呵撬爻
1:现场判断温控器是否工作正常。
在现场,将电源线、传感线和风机线与温控器连接好,通电观察:若三相温度显示基本平衡,无
故障报警同时超温报警指示灯和跳闸指示灯熄灭,用手按动面板“手动/自动”按钮,若风机指示灯亮,此时风机应启动再按动“手动/自动”按钮,风机指示灯亮熄灭,此时风机应停止转动,可基本判断温控器工作正常。

2:上电后温控器不显示。
A:检查温控器电源是否接好。
B:检查温控器的电源开关是否打在开的位置(只有镶嵌型和BWD3K系列温控器才有电源开关)。 C:检查温控器的电源电压是否在允许电压范围之内(220VAC±20% =175~265VAC)。

3: 按动面板“手动/自动”按钮,风机指示灯亮,风机不启动原因。
A:检查风机接线是否正确或松动。
B:应检查温控器后面板保险丝是否完好。
C:检查温控器风机接线端子是有源还是无源(有源:是指风机接线端子在启动风机时可输出220VAC/10A的电压,风机可直接接在接线端子上;无源:是指风机接线端子相当于一个开关,风机必须外加电源连接在该端子上才能启动风机)。
D:检查风机是否有故障(可通过万用表检查每一台风机的直流电阻是否正常加以判断)。
6 0 2016-07-03 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论