温度控制器是220V400℃的通过220V接触器控制一个4000W左右的加热板,工作时所需温度大概在300度左右,今天在使用过程中温度控制器指针突然掉到0以下,该指针显示范围是0-400度。而且接... 温度控制器是220V 400℃的 通过220V接触器控制一个4000W左右的加热板,工作时所需温度大概在300度左右,今天在使用过程中温度控制器指针突然掉到0以下,该指针显示范围是0-400度。而且接触器不吸合。已经查过接触器是好的,也更换了温度探头。再开时连温度控制器上加热显示的灯不亮 指针却一下摆到Z左边0以下的位置,请高手分析下。
你先接上传感器看一下实际温度是多少,用打火机烧一下传感器观查温控表是否升温,如果不升温有可能是温控表坏了,在就是传感器和温控器的分度号不匹配,在就是传感器线接反了!