温度控制器显示温度为0以下,加热板不升温。求解。。。

~贫蛋万岁~ 2013-08-13
温度控制器是220V400℃的通过220V接触器控制一个4000W左右的加热板,工作时所需温度大概在300度左右,今天在使用过程中温度控制器指针突然掉到0以下,该指针显示范围是0-400度。而且接... 温度控制器是220V 400℃的 通过220V接触器控制一个4000W左右的加热板,工作时所需温度大概在300度左右,今天在使用过程中温度控制器指针突然掉到0以下,该指针显示范围是0-400度。而且接触器不吸合。已经查过接触器是好的,也更换了温度探头。再开时连温度控制器上加热显示的灯不亮 指针却一下摆到Z左边0以下的位置,请高手分析下。
评论
全部评论
一个白痴戳娃
你先接上传感器看一下实际温度是多少,用打火机烧一下传感器观查温控表是否升温,如果不升温有可能是温控表坏了,在就是传感器和温控器的分度号不匹配,在就是传感器线接反了!
2 0 2013-08-14 0条评论 回复
佰鷄145
不清楚你的是个什么东西,是不是实际温度就是到了零度以下呢,并不是温度探头的问题?
15 0 2013-08-14 0条评论 回复
凉粉加醋
你看下,温控探头的引出线是不是接反了,虽然只是个热敏电阻,但是那东西有方向的。
12 0 2013-08-14 0条评论 回复
呵晕呵呵
你检查一下,温控器的 电源按供给吧
9 0 2013-08-14 0条评论 回复
1004696008
你换个温度控制器了
4 0 2013-08-14 0条评论 回复