e405studio 2013-03-23
这个是温度控制器吗?负载接在哪里?可以直接接吗?还有34‘56是接什么的。... 这个是温度控制器吗?负载接在哪里?可以直接接吗?还有34‘56是接什么的。
评论
全部评论
僬耐呵撬爻
1~从diyi幅看,有热电偶可以检测温度,第二幅图看,无法确定是否是温度控制器,有4个报警指示。
2~负载只可以通过它控制接触器来控制负载的起停,不可以直接接。
3~34-56是设定的报警点,触电容量不大,只可以控制接触器来断开负载
4 0 2017-09-24 0条评论 回复
龙埝路
13,14,15,接传感器,不同类型传感器不同接法,3,4为一组,5.6为一组,为输出继电器,无源开关量。
13 0 2013-03-24 0条评论 回复
invtsh
34为一组输出,56为一组输出。接接触器扩展输出控制
1 0 2014-08-22 0条评论 回复