A类机房
正常温、湿度范围:温度10~25℃,湿度40~70%
可接受的温、湿度范围:温度10~26℃,湿度40~75%
B类机房
正常温、湿度范围:温度10~28℃,湿度30~70%
可接受的温、湿度范围:温度5~28℃,湿度30~80%
C类机房
正常温、湿度范围:温度10~30℃,湿度30~75%
可接受的温、湿度范围:温度5~30℃,湿度20~80%
D类机房
正常温、湿度范围:温度5~33℃,湿度20%~80%
可接受的温、湿度范围:温度0~35℃,湿度15%~85%