仪器社区

开利19XR主机蒸发压力变送器如何校准?

nagdsrmu502176 2016-04-24
评论
全部评论
2009_moon
  开利19XR离心式冷水机组,冷冻水和冷却水进出水温差分别设置在3.5度,高于就报警;低于2.5度都会报警。
  冷却水回水温度高于34度就报警,冷凝温度高于41度就保护停机,冷冻水出水低于4.4度就保护停机(我们的机子时是没有带制冰功能的),冷却塔温度低于23度就自动关闭,你可以参考一下
9 0 2016-04-25 0条评论 回复