PT100温度变送器输入怎么接线
紀栄子abc
2009-11-22
1.2.3.接线端。1.2是短接的。1.3是电阻。这个怎么接线啊。... 1.2.3.接线端。1.2是短接的。1.3是电阻。这个怎么接线啊。
评论
全部评论
Gay子桑
1,2短接是线路补偿用的。他们对3是一样的阻值。
不知道你要接入什么地方?通常接线柱都有示意接线图的
11
0
2009-11-23
0条评论
回复
丽君创业导师
你把1,2看成同一条线,就行啦,1接哪里,2就接哪里。
你会问,既然如此,为何要搞成两根线呢,为啥不是一根?
呵呵,其实是为了引起误差的一个办法而已。
10
0
2009-11-26
0条评论
回复
汤圆起步走
PT100是用电桥来检测电阻变化的,用三根线是用来平衡电桥的的电阻,防止导线过长引起电桥自身不平衡造成偏差的,所以一定要用三线制,说了很多人也不懂,去看看惠更斯电桥原理就知道了
15
0
2009-11-27
0条评论
回复
qx1376310567
PT100的一端引出两根线,与变送器输入的1、2相接。这是为了防止引线引起的误差。
6
0
2009-11-23
0条评论
回复
莫忧的小号
如果你使用的是一体化PT100电阻,会有三根连接线,其中两根颜色相同的是短接的,把单独颜色那根接“+”端,其他两根接变送器剩余两个接线头上,如果用的是云母PT100电阻,就正负端各接一线,然后把中间的接头和负端接头短接起来!
1
0
2009-12-05
0条评论