温度仪表把温度节点送到PLC上

wuminglm 2014-05-29
PLC控制一套设备的运转,但在运转之前有一个设备的温度要达到,我现在用温度仪表控制温度,当达到这个温度节点的时候把这个信号送到PLC上,PLC再控制设备开始工作,我想问温度仪表如何... PLC控制一套设备的运转,但在运转之前有一个设备的温度要达到,我现在用温度仪表控制温度,当达到这个温度节点的时候把这个信号送到PLC上,PLC再控制设备开始工作,我想问温度仪表如何跟PLC连接,接线图怎么画 温度仪表是PXR9,PLC是三菱FX2N
评论
全部评论
半路强颜
可以利用PXR9 的报警输出触点 AL1 AL2 AL3,选择其中一个触点,直接输入PLC,再配合温控表内部参数设定, 设定值 就是你需要的温度值
12 0 2016-05-04 0条评论 回复
津Guang阳
温度仪表PXR9的继电器输出接到PLC,譬如温控器的5接0V,温控器的6接PLC(三菱FX2N)的输入X0.
3 0 2014-05-30 0条评论 回复