仪器社区

西门子S7-200温度编程问题

贝贝臭豆腐 2015-10-14
各位大师好:现在我手上有CPU224,EM231(6ES7231-0HC22-0XA0),还有就是一体化的PT100温度变送器1个(输出4-20ma,电压24VDC,量程是0-100。共有5个接线柱,其中3个是连到三线制PT100... 各位大师好: 现在我手上有CPU224,EM231(6ES7 231-0HC22-0XA0),还有就是一体化的PT100温度变送器1个(输出4-20ma,电压24VDC,量程是0-100。共有5个接线柱,其中3个是连到三线制PT100热电阻,另外两个是+和—)还有就是在这个一体化温度变送器外端还有个名牌:WZP-130,PT100,-200--450 ℃,到底这个温度量程以哪个为准(0-100℃还是-200--450 ℃呢)。我现在就是想通过这个变送器连到EM231上,编程来得到实际的温度变化。现在想问的是,我在调试中发现温度不对,采集值AIW0基本不变化,1280上下浮动。采用的是Scale_I_TO_R指令,input:AIW0,Ish:32000,Isl:6400,Osh:100.0,Osl:0.0,OUTPUT:VD0。EM231拨码开关是on,on,off。接线是:变送器中的“+”接到24VDC正极,“-”接到EM231上的A+,A-接到24VDC负极,A+和RA短接,其它端口不用(没有短接),中途我也换了个变送器,还是老样子,不知哪里不对。中途我换了其它两线制4-20ma变送器,同样编程接线,但是好的。总不至于两个PT100变送器都是坏的吧,用万用表测量PT100阻值正常。请大师指点。
评论
全部评论
津Guang阳
PLC接变送器,则输入量程以变送器的为准;

231模块下方有DIP拔码,当为0-20mA输入时,SW1、SW2为ON,SW3为OFF。
17 0 2015-10-15 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论