仪器社区

软启动和变频器的主要区别是什么?

喔多克喔 2012-03-25
评论
全部评论
害浣害否好了
1、频率方面:
软启动器的输出频率固定为电源频率,频率不可调;变频器是输出频率可调。
2、电压方面:
软启动器通过控制可控硅(或其他电力电子元件)导通角来控制输出电压,其输出电压由0V慢慢升到额定电压;变频器的电压是可调的。
3、电机速度方面:
软启动器不可调节电机速度;变频器可以调节电机在任何速度运行。
6 0 2017-09-12 0条评论 回复
王15263019531
软启动器:定义及作用:串接于电源与被控电机之间,通过微电脑控制其内部的晶闸管触发导通角实现交流调压,使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束,赋予电机全电压,即为软起动,在软起动过程中,电机起动转矩逐渐增加,转速也逐渐增加,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流。避免启动过流跳闸。待电机达到额定转数时启动过程结束,为电机正常运行提供额定电压。缺点:1.不能调节电源频率,所以就不能从零压零频启动电机,不能实现零冲击启动。2.不能调速。外观是这样的:变频器:
定义:把电压、频率固定不变的交流电变换成电压、频率可变的交流电的变换器称为变频器。

作用:降低电机启动时造成的冲击载荷,控制电机速度,把启动时间拉长,把电流变平缓,达到软启动的目的,同时还能提高电网及电动机的效率。实际上,变频器主要用在节能方面,通过调节,改变输出电压、电流、频率。一般调速算的电机使用变频器。缺点:1.造价高,价格要比微机保护贵很多。2.由于目前的变频器几乎都采用PWM控制方式,这样的脉冲调制形式使得变频器运行时在电源 侧产生高次谐波电流,并造成电压波形畸变,电力系统受到谐波污染后,轻则影响系统的运行效率,重则损坏设备以至危害电力系统的安全运行。3.过载使变频器跳动比较频繁,平时发生过载现象时,一般来讲马达由于过载能力较强,只要变频器参数表的电机参数设置得当,一般不大会出现马达过载.而变频器本身由于过载能力较差很容易出现过载报警。外观是这样的:
19 0 2018-07-31 0条评论 回复
969悦
软起不可调速,价格便宜,具有一般保护功能。变频可调速,价格高,保护功能齐全
9 0 2012-03-26 0条评论 回复
4lang2lang
软启动便宜 不可调速
变频器 贵 可调速 可以省电
19 0 2012-03-27 0条评论 回复
丸子没樱桃1234
变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆成交流电。对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。变频调速是通过改变电机定子绕组供电的频率来达到调速的目的。
变频器的分类方法有多种,按照主电路工作方式分类,可以分为电压型变频器和电流型变频器;按照开关方式分类,可以分为PAM控制变频器、PWM控制变频器和高载频PWM控制变频器;按照工作原理分类,可以分为V/f控制变频器、转差频率控制变频器和矢量控制变频器等;按照用途分类,可以分为通用变频器、高性能专用变频器、高频变频器、单相变频器和三相变频器等。
(软启动器)是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置

,国外称为Soft Starter。软启器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。

这种电路如三相全控桥式整流电路。使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐

渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免

启动过流跳闸。待电机达到额定转数时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶

闸管,为电动机正常运转提供额 定电压,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工

作效率,又使电网避免了谐波污染。软启动器同时还提供软停车功能,软停车与软启动过程相反,电压逐

渐降低,转数逐渐下降到零,避免自由停车引起的转矩冲击。

软起动器的启动方式
斜坡升压软起动
  这种起动方式Z简单,不具备电流闭环控制,仅调整晶闸管导通角,使之与时间成一定函数关系增加

。其缺点是,由于不限流,在电机起动过程中,有时要产生较大的冲击电流使晶闸管损坏,对电网影响较

大,实际很少应用。
斜坡恒流软起动
  这种起动方式是在电动机起动的初始阶段起动电流逐渐增加,当电流达到预先所设定的值后保持恒定

(t1至t2阶段),直至起动完毕。起动过程中,电流上升变化的速率是可以根据电动机负载调整设定。电

流上升速率大,则起动转矩大,起动时间短。该起动方式是应用Z多的起动方式,尤其适用于风机、泵类

负载的起动。
阶跃起动
  开机,即以Z短时间,使起动电流迅速达到设定值,即为阶跃起动。通过调节起动电流设定值,可以

达到快速起动效果。
脉冲冲击起动
  在起动开始阶段,让晶闸管在极短时间内,以较大电流导通一段时间后回落,再按原设定值线性上升

,连入恒流起动。该起动方法,在一般负载中较少应用,适用于重载并需克服较大静摩擦的起动场合。软

起动与传统减压起动方式的不同之处在哪里?笼型电机传统的减压起动方式有Y-q 起动、自耦减压起动、

电抗器起动等。这些起动方式都属于有级减压起动,存在明显缺点,即起动过程中出现二次冲击电流。软

起动与传统减压起动方式的不同之处是:(1)无冲击电流。软起动器在起动电机时,通过逐渐增大晶闸

管导通角,使电机起动电流从零线性上升至设定值。(2)恒流起动。软起动器可以引入电流闭环控制,

使电机在起动过程中保持恒流,确保电机平稳起动。(3)根据负载情况及电网继电保护特性选择,可自

由地无级调整至Z佳的起动电流。
电压双斜坡起动
  在起动过程中,电机的输出力矩随电压增加,在起动时提供一个初始的起动电压Us,Us根据负载可调

,将Us调到大于负载静磨擦力矩,使负载能立即开始转动。这时输出电压从Us开始按一定的斜率上升(斜

率可调),电机不断加速。当输出电压达到达速电压Ur时,电机也基本达到额定转速。软起动器在起动过

程中自动检测达速电压,当电机达到额定转速时,使输出电压达到额定电压。
1 0 2012-03-28 0条评论 回复