仪器社区

电机37KW用变频调速以后功率是多少?求计算公式``

爱姐3 2011-11-09
评论
全部评论
灬雨落o微酸灬
以90KW变频为35HZ为例:
风机水泵类的,一般功率与转速的三次方成正比,即功率P=K×n3,35Hz时的功率与50Hz时功率比=(35÷50)³=0.343,为90×0.343=30.87Kw。
恒转矩的,功率与转速成正比,35Hz时的功率与50Hz时功率比=35÷50=0.7,为90×0.7=63Kw。
位能性的,上升时与恒转矩相同,下降时处于发电状态,理论上不耗电。
当然,以上只是纯理论计算,变频器自身能耗不含在内,而且机械损耗也未考虑,只能作为参考值。
10 0 2017-11-24 0条评论 回复
阿龙1988ok
不变 啊
7 0 2011-11-10 0条评论 回复
寸叶鹏
功率是不变得,
029 825 3665 2
我们是西安西玛电机
电机在额定转速下,是恒转矩,
如果是高于额定转速,是恒功率。
9 0 2011-11-10 0条评论 回复
686887
变频器调速电机对负载的要求:低于额定转速恒转矩,高于额定转速恒功率。
16 0 2011-11-10 0条评论 回复
uxhndtb
实时功率在变频器面板可以用转换显示项目方法查看。。。

(顾名思义:变频器是用来改变频率的。。。速度与频率高低有关)

转速低,功率不一定会变小,这没有必然关系。
4 0 2011-11-13 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论