仪器社区

调节阀阀门全开状态为什么流量小呢

28685a 2012-11-06
评论
全部评论
臣服于涟
1.如所选的阀门口径偏小,或者说阀门额定流通能力偏小,阀门全开时自然达不到要求的流量。
2.如果经阀门口径计算或者说经过流通能力计算(通过阀前压力、阀后压力、工作流量、工作温度),确认了计算无误,实际阀门全开状态为流量还是偏小,应将理论参数与实际工艺参数校对一下是否存在严重偏差。
3.若上述1、2条均无误,那么要检查调节阀阀芯是否脱落或松动,因为如果阀芯是否脱落或松动了,即使阀杆达到了全行程,实际上阀芯并没有完全打开。
4.若上述1、2、3条均无问题,那么说明阀芯与阀座之间(或阀芯与套筒的窗口)的流通面被异物堵住了。
5.若上述1、2、3、4条均无问题,那说明控制系统或显示制系统或测量制系统有问题了。
6.若上述1、2、3、4、5条均无问题,那么说明工艺设计方或阀门制造方或用户使用方的某个人的本身有问题了,你说是吗?
17 0 2012-11-07 0条评论 回复
平挪残嫉氛下
流量大小要取决于阀门的大小及压力高低
14 0 2012-11-07 0条评论 回复
鲍国正
推荐答案是很标准,讲的很具体,计算上如果没问题那就得考虑到现场的压力是否存在着与计算时有误差,或有波动,
8 0 2012-11-08 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论