lushan12207
1、确认定位器安装位置是否正确,特别是直行程定位器,确认阀门开到50%时,反馈杆要处于水平位置,阀杆连接棒安装在与阀门行程值要同的反馈杆刻度值上。
2、确认零点和量程设定是否正确。确认零点是否过低,量程是否过高,特别是零点,零点设定不正确的话,量程也不会准确,因此首先要设置好零点。