气动调节阀如何接线?就是跟PLC的模块连接?

dgoujfdw217 2011-01-12
气动调节阀的信号有阀开、阀关(24VDC)、阀位信号和阀位反馈信号(4~20mA)、阀开到位、阀关到位信号(24VDC),现我不明白24v的阀开关信号和4~20ma的阀位信号如何使用啊假若有了24V... 气动调节阀的信号有阀开、阀关(24VDC)、阀位信号和阀位反馈信号(4~20mA)、阀开到位、阀关到位信号(24VDC),现我不明白24v的阀开关信号和4~20ma的阀位信号如何使用啊 假若有了24V的阀开信号,阀门会全开?还是即使有了阀开信号,如果没有plc来的4~20ma阀位信号,阀不会改变阀位的开度啊?是气开型的,就仍在关闭啊
评论
全部评论
UI大智慧
既然叫调节阀,那么不单单是一开一关两种状态,还有其他状态可调节。现在一般的启动调节阀的输入信号有4~20mA和0~5V或10V,不过由于电压信号在传输过程中衰减和干扰都较大。因此使用Z多的就是4~20mA信号。首先经过程序运算后通过模拟量输出(AO)模块向外输出4-20mA信号,该信号通过信号隔离器后直接接到调节阀中,接线也很简单就是信号+接调节阀的+,-接-就可以。以西门子S7-200PLC为例,下图为接线图,注意线缆需使用KVVP或RVVP屏蔽电缆。正负极千万不要接错。
17 0 2018-02-22 0条评论 回复
思虑9
24v信号你直接接到PLC数字量输入口,注意正负端,三菱的是低电平输入有效,西门子的是高电平输入有效。,4-20MA接到PLC的模拟量输入口,如果 PLC没有带模拟量输入,那就要再加个扩展模块。
5 0 2011-01-13 0条评论 回复
jfjhfjkgkjghl
有两个反馈信号,只是反馈的模式不一样,也可能4-20MA对应的是阀位置,比如输出4毫安的时候阀是关闭的,20毫安的时候阀是完全打开的,12毫安的时候阀打开一半。
6 0 2011-01-13 0条评论 回复
陈玉明430
阀开到位、阀关到位信号用24VDC 开关量信号,接到数字量输入模块。只能测出两个状态,得电或失电。
阀位信号和阀位反馈信号(4~20mA),其实是一个模拟量输入信号,接到模拟量输入模快上,是测量阀的流量开度的。
14 0 2011-01-13 0条评论 回复
吉武养冠
通常气动阀是靠压缩气体作动力源,模拟量接法(4~20mA)就是0~的开度,反馈采集(4~20mA)有没有开到位,般这样接就可以了。
而另外一种就是开关量,接阀开、阀关(24VDC),采集(4~20mA)的反馈,采集阀开到位、阀关到位的开关量信号说明阀全开或全闭。
19 0 2011-01-13 0条评论 回复