仪器社区

工频泵供水,管道上有调节阀应该怎么合理调节

金汇烟道厂 2017-07-25
评论
全部评论
changaidong66
变频给水泵操作法
(适用于变频循环泵、补水泵)
(一) 启动前的检查和准备
清理水泵和电机现场应无障碍物,设备地面清洁。 2. 检查泵和电机地角螺栓应紧固无松动。3. 检查联合器螺栓应紧固无松动,并手搬动联合器,泵和电机内应无杂音及摩擦

声。
4. 检查泵的盘根盖不宜过紧过松。
5. 开启泵的出入口阀门,开启泵的入口和出口管路上压力表阀门。压力表指针应
指示为零。
6. 检查轴承箱内应有足够的润滑油(稀油油位在油标中线上,干油应在启动前拧
两圈)
7. 检查电机接地线应完整,电机测温计完好。 8. 联轴器的对轮罩完整牢固。
9. 如泵有冷却水应开启冷却水阀门,并保持一定的流量。 10.泵的调速旋纽旋至零位。
(二)启动
按泵的启动电钮启动泵。2.缓慢旋转调速旋钮,提高电机转速,一直提到满足供水压力转速为止。 3.检查电机电流不应超过额定电流。

(三)停泵
缓慢旋转泵的调速旋钮,降低泵的转速,减少供水量,旋钮调至零为止。 2.按停泵电钮停止泵的运行。3.若泵有冷却水,泵停后,关闭冷却水的阀门。

4.若泵要检修,应关闭泵的出入口门,通知电气人员切断电源。工频给水泵操作法
(实用于锅炉循环泵、水源泵、增压泵、蒸汽炉给水泵、冷却水循环泵)
一 启动前的检查和准备
频泵中第5项开启泵的出入口阀门,改为开启入口阀门,关闭出口阀门,其余与变频泵启动前的检查和准备相同。
二 启动
按泵的启动电钮2. 缓慢开启泵的出口阀门,直至开到满足供水压力的开度。 3. 检查电机电流不应超过额定电流。

三 停泵
缓慢关闭泵的出口阀门直至关闭。 2. 按泵的停运按钮,停止泵的运行。3.若泵有冷却水,泵停后,关闭冷却水的阀门。

3. 若泵要检修,应关闭泵的入口门,通知电气人员切断电源。给水泵倒泵操作法
一 变频泵倒工频泵操作
按工频泵启动电钮启动泵。2. 旋转变频泵调速旋钮,降低泵的转速,同时缓慢开启工频泵的出口阀门,操作

过程中应保持水压稳定,检查工频泵电流不超额定电流,直到变频调速电钮旋至零,按变频泵停泵电钮停泵。 3. 若泵有冷却水,应关掉冷却水阀门。
4. 若要检修,应关闭泵的出入口门,通知电气人员切断电源。
二 工频泵倒变频泵操作
按变频泵启动电钮启动。2. 缓慢关闭工频泵出口阀门,同时旋转调速电钮提高变频泵的转速,保持压力稳

定,直至工频泵的出口阀门关闭为止,按工频泵的电钮,停止泵运行。 3. 若泵有冷却水,应关闭冷却水阀门。
4.若泵要检修,应关闭泵的入口门,通知电气人员切断电源。
10 0 2017-07-26 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论